新闻

我司顾问华泰小区更新单元03-02-06地块项目顺利通过超限审查

2022 | 03 | 08

2022年37日,广东省超限高层建筑工程抗震设防审查专家委员会网络在线主持召开了“华泰小区更新单元03-02-06地块(暂定名)”超限高层建筑工程抗震设防专项审查会议,与会专家审阅了送审资料,听取了设计单位深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司、深圳市力鹏工程结构技术有限公司关于该工程抗震设防设计的情况汇报,我司承担了本项目的全过程结构设计顾问工作,并负责独立编制超限报告。

项目概况:项目位于深圳市福田区莲花街道新闻路与香梅路交汇处。本项目由地下5层、地上7座塔楼及相连裙房组成,其中,11单元地上42层,结构高度144.65米;123145单元地上46层,结构高度147.75米;16单元地上40层,结构高度149.60米;17单元地上46层,结构高度149.45米;18单元地上44层,结构高度143.95米;19单元地上45层,结构高度146.70米。

抗震设防烈度7(0.1g),场地类别Ⅱ类,抗震设防类别商业裙楼乙类、其余为丙类,抗震性能目标C级。

各塔楼基础均采用天然基础。11单元、123单元、145单元、17单元、18单元、19单元为钢筋混凝土部分框支-剪力墙结构,存在扭转不规则、凹凸不规则、多塔、构件间断等不规则项;16单元为带转换的钢筋混凝土框架-剪力墙结构,存在扭转不规则、多塔、局部不规则等不规则项,为大底盘多塔的超B级高度超限高层建筑。

我司采用用YJKETABS两个程序对结构进行了小震和中震作用下的结构分析,并采用Perform-3D进行了罕遇地震作用下性能验算。计算结果表明,结构的各项控制性指标满足现行规范要求,所采取的抗震加强措施有效,可满足结构的抗震安全性。对于本项目复杂转换结构,我司采用整体模型进行详细的计算,其中转换层采用全实体元计算,保证了计算的精度。