2017 | 01 作者:杨仁孟,陈兆荣,王森,魏琏
【摘要】对于带斜柱、斜撑、转换桁架等的高层建筑结构,在竖向荷载作用下由于倾斜构件在水平向的分力导致楼板产生较大的平面内拉力,而高层建筑结构楼板设计时,并没有考虑竖向荷载引起的楼板平面内拉力的影响。结合深圳某带斜撑巨柱框架-钢筋混凝土核心筒高层结构,分析了在自重作用下楼板产生较大拉应力的原因,给出了“放”和“抗”相结合的应对措施和设计建议。
【关键词】平面内拉力;竖向荷载;“放”和“抗”结合措施